Extintores

amigos.
el 594 en tema de extintores especifica el potencial de extincion como 4A; 6A; 10A Y 20A. Por lo que entiendo la letra indica el tipo de fuego a extinguir y el numero la carga en Kg del extintor (corriganme si estoy mal). Mi consulata es la sigueinte: ¿que pasa cuando hay riesgo de otros tipos de fuego, por ejemplo: fuegos tipo C y se disponen extintores de CO2 (fuegos B y C)?, ¿como determino la superficie de cubrimiento maxima considerando ademas el tener un extintor con un potencial de extincion de 2BC?.

porfavor les pido puedan aclarar mis dudas?

de antemano
muchas gracias

Respuesta: extintores

Hola estoy terminando la carrera, la consulta es nada dificil, los extintores ya sean ABC, BC, clase K o cualquier tipo tienen una Capacidad de área nominal a cubrir, la tabla del artículo 46 del reglamento tan sólo indica que si por ejemplo tu tienes un extintor 4A, el individuo o trabajador mas lejano de aquel extintor no debe exceder 9 metros y que ademas, tiene una superficie de cubrimiento de 150 metros cuadrados.
El problema o la problematica con los extintores BC o k, es que se confunden porque se preguntan “”"“Y DÓNDE ESTA LA A”""", pues la respuesta es simple, todos los extintores deben tener el valor de la A, de otra forma no cumpliria con la norma técnica al respecto, seria como si el extintor estubiera pintado de otro color.
Cualquier otra duda weliwen@hotmail.com
A y una acotación el valor “A” se refiere sólo a la capacidad nominal de área de cubrimiento, no a la cantidad de nominal de masa del agente extintor u otro, es asi como tenemos exintores PQS de 10Kg con 4A, y otros de 6Kg sorprendentemente de 10A, eso es por otras variaables como por ejemplo la fabrica, la marca, la calidad del PQS, etc…
Espero haber resueslto la duda…

Respuesta: extintores

Específicamente es lo siguiente:

10 – A = CASTILLO DE MADERA SEGÚN NORMA NCH 1432/1 OF93:
1207 x 1207 x 722 mm MADERA DE PINO CON UN 11% DE HUMEDAD

40 – B = BATEA SEGÚN NORMA NCH 1432/2 OF95:
9,3 m² = 3050 x 3050 x 203 mm = 475 lts DE SOLVENTE

C = PROPIEDAD TECNICA DEL POLVO AL NO CONDUCIR ELECTRICIDAD

Respuesta: extintores

Me puedes mencionar en que parte de la Norma se mencionan los fuegos clase K en Chile???

Respuesta: extintores

Para qué…?
Es una clase gringa K de Kitchen (cocina).

Respuesta: extintores

Si existe el riesgo de fuego clase C, y tienes un extintor de clase BC ( Co2 o Similar ), no hay problemas en poder sofocar inicialmente el fuego con dicho extintor, ya que este, esta especificado para fuegos de clase B “ Líquidos inflamables” y C “Equipos energizados eléctricamente”

Un extintor ( sin importar el tipo de agente extintor ) para fuegos de Clase D, no te servirla.

Un extintor para fuegos de Clase A B C también te serviría.

La superficie de cubrimiento de un extintor para Fuegos de clase B, no esta determinada como tal, pero por la NCH 1432/2 OF95, en los ensayos para determinar el Potencial de extinción, se indica que la batea a utilizar para el ensayo de determinación de un potencial de 2B, el área interior de la batea, debe ser de 0,45 Mts2. por tanto podríamos decir que la superficie de cubrimiento máxima por extintor (m2) es de 0,45 Mts2 ( despreciando que solo se utiliza una capa de 51 mm de combustible )

Por ultimo la clase C guarda relación con la capacidad de que el agente extintor no conduzca la electricidad. Por tanto no se puede determinar la superficie de cubrimiento máximo en relación a la clase C de un extintor

Por ultimo los fuegos Clase K aun no se encuentran bajo norma en Chile, solo se pude tomar como referencia.

Respuesta: extintores

hola,
para aclarar dudas lo q refiere tu consulta de “potencial de extincion” 4A, 6A, etc., no decesariamente va determinado por la capacidad del extinguidor 6 kgs, 10 kgs, etc, sino por el porcentaje de elementos activos de extincion, por ejemplo un extintor con fosfato de monoamonio que es el que mas se usa y que es multiproposito (fuegos clase A, B, C) no es lo mismo que sea al 70% que al 92% o etc…, ademas el pqs, contiene tambien otros componentes comunmente para su fluidez.

lo q refiere a los fuegos clase C no es aplicable el potencial de extincion ya que no es posible aplicar el mismo termino a un ej: tablero electrico de 380 volts que a un red de alta tension ej: 1.000.000 de volts.
a modo de ejemplo el voltaje limito del fosfato de monoamonio que es el mas usado para extintores tipo ABC, es 100.000 volts, posterior a esto conduce electricidad. y se tendria que utilizar otro agente extintor…

Respuesta: extintores

[quote=“coyote_sei, post: 560179”]hola,
para aclarar dudas lo q refiere tu consulta de “potencial de extincion” 4A, 6A, etc., no decesariamente va determinado por la capacidad del extinguidor 6 kgs, 10 kgs, etc, sino por el porcentaje de elementos activos de extincion, por ejemplo un extintor con fosfato de monoamonio que es el que mas se usa y que es multiproposito (fuegos clase A, B, C) no es lo mismo que sea al 70% que al 92% o etc…, ademas el pqs, contiene tambien otros componentes comunmente para su fluidez.

lo q refiere a los fuegos clase C no es aplicable el potencial de extincion ya que no es posible aplicar el mismo termino a un ej: tablero electrico de 380 volts que a un red de alta tension ej: 1.000.000 de volts.
a modo de ejemplo el voltaje limito del fosfato de monoamonio que es el mas usado para extintores tipo ABC, es 100.000 volts, posterior a esto conduce electricidad. y se tendria que utilizar otro agente extintor…[/QUOTE]

ME PARECE MUCHO BLABLA Y POCAS NUECES…¡¡¡¡

Respuesta: extintores

dime q es lo q no entiendes…

la idea es construir no destruir…

Respuesta: extintores

hola quisiera saber si tengo un edificio de 5 pisos el primer piso dividido en 2 ambientes de 90 mtrs cuantos extintores tienen que instalarse