Si existe el riesgo de fuego clase C, y tienes un extintor de clase BC ( Co2 o Similar ), no hay problemas en poder sofocar inicialmente el fuego con dicho extintor, ya que este, esta especificado para fuegos de clase B “ Líquidos inflamables” y C “Equipos energizados eléctricamente”
Un extintor ( sin importar el tipo de agente extintor ) para fuegos de Clase D, no te servirla.
Un extintor para fuegos de Clase A B C también te serviría.
La superficie de cubrimiento de un extintor para Fuegos de clase B, no esta determinada como tal, pero por la NCH 1432/2 OF95, en los ensayos para determinar el Potencial de extinción, se indica que la batea a utilizar para el ensayo de determinación de un potencial de 2B, el área interior de la batea, debe ser de 0,45 Mts2. por tanto podríamos decir que la superficie de cubrimiento máxima por extintor (m2) es de 0,45 Mts2 ( despreciando que solo se utiliza una capa de 51 mm de combustible )
Por ultimo la clase C guarda relación con la capacidad de que el agente extintor no conduzca la electricidad. Por tanto no se puede determinar la superficie de cubrimiento máximo en relación a la clase C de un extintor
Por ultimo los fuegos Clase K aun no se encuentran bajo norma en Chile, solo se pude tomar como referencia.