¿Es posible que el conductor neutro de un sistema trifásico tetrafilar, con cargas simétricas se tenga que dimensionar con mayor sección que la de las fases?
-
¿Es posible que en un sistema trifásico tetrafilar con cargas asimétricas la corriente resultante en el neutro sea cero?
Respuesta: Incognitas actuales en Electrotecnia
Considerando, que después de mucho no he recibido respuesta alguna a las incógnitas, que propuse, responderé para que algún interesado en el tema lo asimile.
Respuesta 1) Si, es posible que en un sistema trifásico con cargas simétricas la sección del conductor neutro deberá sobredimensionarse debido a la existencia de corrientes armónicas triplens, que esté presente en el sistema debido a cargas no lineales.
Respuesta 2) Si, es posible que en el conductor neutro de un sistema con cargas asimétricas la corriente resultante sea cero, debido a que la suma vectorial de dos de las fases resulte con valor igual al de la tercera fase pero con sentido contrario.
Respuesta: Incognitas actuales en Electrotecnia
Estoy de acuerdo con las respuestas que tu mismo has conseguido.
Es una tendencia actual de que el neutro sea de mayor calibre, por lo que no se puede tener un sistema trifásico 100% equilibrado reforzadas por las corrientes armónicas que son sinosides y en mínimos instantes crecen demaciado.
Respuesta: Incognitas actuales en Electrotecnia
Sabes Kundartiguador, no entiendo las abreviaturas que utilizas, pero si dices que estamos solos en edste foro. parece que si… pero igual es del hijue… que mas da!!!:afro: